Forum Home › Forums › Communicating with Devices › OPC › Connect OWEN controllers via OPC
- This topic has 10 replies, 3 voices, and was last updated 7 years, 3 months ago by Mikhail.
-
AuthorPosts
-
July 22, 2015 at 10:52 am #261bsamenParticipant
Добрый день.
На нашем предприятии для автоматизации производства на установках широко используют продукцию OWEN.
В часности часто используем ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101(http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyator_s_universal_nim_vhodom_i_rs_485_owen_trm101/opisanie).
производитель предоставляет ПО для настройки через RS-485 (Конфигуратор ТРМ101) и OPC сервер ОВЕН (ModBus, ОВЕН) бесплатно.
Для новой установки было решено для мониторинга использовать RAPIDSCADA систему.
Настройка OPC сервера не вызвала проблем:
1. была произведена установка RAPIDSCADA по инструкции установки(scada_guide_2_ru.pdf), а так же установлен OPC Core Components по инструкции(opc_ru.pdf).2. был установлен OPC сервер ОВЕН (ModBus, ОВЕН)(http://www.owen.ru/catalog/ors_drajveri_dlya_priborov_oven/opisanie).
3. ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ101 был подключен по типовой схеме к ПК указаной в документации к регулятору через Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4(http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_usb_rs_485_owen_as4/opisanie).
4. была установлен Конфигуратор ТРМ101(http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/tpm101_tpm2xx_setup_2206.rar).
5. для служб OPC и SCADA служб как указано в описании(opc_ru.pdf) установить запуск от имени пользователя(пользователь должен обязатель иметь права администратора и не пустой пароль!!!) в моём случае пользователь имеет имя: user.
скины экрана привожу ниже:
https://yadi.sk/i/AxdZvj2ui2U6L
https://yadi.sk/i/AxdZvj2ui2U6L
https://yadi.sk/i/GXl7phCOi2UBf
https://yadi.sk/i/ea-got7gi2UDw
https://yadi.sk/i/99AlWYEUi2UFH
https://yadi.sk/i/UZXQPvi4i2UH36.запускаем Конфигуратор ТРМ101 и устанавливаем требуемые параметры связи(адрес устройства, скорость передачи, четность, количество стоп бит):
скины экрана привожу ниже:
https://yadi.sk/i/Z723JIVvi2WkX
https://yadi.sk/i/PLDG0CRfi2WoL
https://yadi.sk/i/_8fpgxhci2Wro
https://yadi.sk/i/7Qm_6r-1i2WuL
закрываем конфигуратор и соглашаемся на сохранение параметров.7. настраиваем OPC сервер ОВЕН на теже параметры связи и добавляем наше устройство в список устройств, обязательно ставим галочку “автоматический преобразователь RS232C->RS485” :
https://yadi.sk/i/92HhPoSQi2WxD
https://yadi.sk/i/8IqjOBqSi2X228. далее всё как в инструкции(opc_ru.pdf) в SCADA-Communicator для линии OPC на вкладке “опрос КП” добавляем элемент и в свойствах КП вызываем диалог настройки требуемых параметров.
https://yadi.sk/i/H_fRhMQri2X9H
https://yadi.sk/i/9PUYjGMGi2XDZ
https://yadi.sk/i/4iqaTZgli2XF3остальные настройки RAPIDSCADA ничем неотличаются.
July 22, 2015 at 10:56 am #262bsamenParticipantк сожалению картинки могу выложить только на яндекс диск, жаль что здесь их не прикрепить.
July 22, 2015 at 11:32 am #264MikhailModeratorThanks a lot for the detailed description!
Does you system work correctly at the moment?For OWEN devices which use Modbus I recommend to choose native Rapid SCADA Modbus driver because it is more stable and lightweight than OPC.
Have you tuned Modbus connection between Rapid SCADA and OWEN?July 23, 2015 at 9:06 am #267bsamenParticipantдобрый день.
на текущий момент система на ходится на стадии разработки.
т.е. система собранна в виде макета на столе.
я пока опробовал работу ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101(связь по протоколу ОВЕН, не модбас, поэтому и работа через драйвер OPC OWEN) работает нормально без нареканий.также собственное устройство на микроконтроллере ATMEL семейства AVR atmega128 реализующее специальный счётчик капель расплава регулирующий скорость потока шаговым двигателем, подключено к системе через COM порт и связь реализована по протоколу Modbus RTU также работоет без нареканий.
ещё не разбирался с визуальной часть через веб интерфейс, для тестирования создал простейшую схему и на неё вывел свои параметры, работает значения вижу на этом пока всё.
если будут вопросы отпишу на форум.
С уважением Сергей
December 6, 2016 at 1:29 pm #1803voshlakov@mail.ruParticipantДобрый день! Проделал тоже самое. Что-то показания не считались. Можете что подсказать?
December 6, 2016 at 5:09 pm #1804MikhailModeratorЧтобы что-либо рекомендовать, нужна подробная информация об ошибках.
December 7, 2016 at 9:05 am #1805bsamenParticipantОпишите точнее проблему. что конкретно не работает, если можно со скринами.
так же вышел новый OPC OWEN, я его ещё не пробовал подключать к скаде, однако в нём теперь всё красиво и приборы видятся и настраиваются. http://www.owen.ru/catalog/36242946
December 7, 2016 at 11:20 am #1808MikhailModeratorDecember 8, 2016 at 4:05 am #1809voshlakov@mail.ruParticipantДобрый день! Вот ссылка на скрины. https://yadi.sk/d/lp9cq4CL32X7ga
December 8, 2016 at 4:08 am #1810voshlakov@mail.ruParticipantНасколько я понимаю основная проблема в том, что команды для считывания не отправляются по RS485 на ТРМ (подключался дополнительным преобразователем к шине и смотрел). По какой причине это происходит пока не понял.
December 8, 2016 at 10:17 am #1816MikhailModeratorОтветил на русском форуме.
-
AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.