Connect OWEN controllers via OPC

Forum Home Forums Communicating with Devices OPC Connect OWEN controllers via OPC

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)
  • Author
    Posts
  • #261
    bsamen
    Participant

    Добрый день.

    На нашем предприятии для автоматизации производства на установках широко используют продукцию OWEN.
    В часности часто используем ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101(http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyator_s_universal_nim_vhodom_i_rs_485_owen_trm101/opisanie).
    производитель предоставляет ПО для настройки через RS-485 (Конфигуратор ТРМ101) и OPC сервер ОВЕН (ModBus, ОВЕН) бесплатно.
    Для новой установки было решено для мониторинга использовать RAPIDSCADA систему.
    Настройка OPC сервера не вызвала проблем:
    1. была произведена установка RAPIDSCADA по инструкции установки(scada_guide_2_ru.pdf), а так же установлен OPC Core Components по инструкции(opc_ru.pdf).

    2. был установлен OPC сервер ОВЕН (ModBus, ОВЕН)(http://www.owen.ru/catalog/ors_drajveri_dlya_priborov_oven/opisanie).

    3. ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ101 был подключен по типовой схеме к ПК указаной в документации к регулятору через Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4(http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_usb_rs_485_owen_as4/opisanie).

    4. была установлен Конфигуратор ТРМ101(http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/tpm101_tpm2xx_setup_2206.rar).

    5. для служб OPC и SCADA служб как указано в описании(opc_ru.pdf) установить запуск от имени пользователя(пользователь должен обязатель иметь права администратора и не пустой пароль!!!) в моём случае пользователь имеет имя: user.
    скины экрана привожу ниже:
    https://yadi.sk/i/AxdZvj2ui2U6L
    https://yadi.sk/i/AxdZvj2ui2U6L
    https://yadi.sk/i/GXl7phCOi2UBf
    https://yadi.sk/i/ea-got7gi2UDw
    https://yadi.sk/i/99AlWYEUi2UFH
    https://yadi.sk/i/UZXQPvi4i2UH3

    6.запускаем Конфигуратор ТРМ101 и устанавливаем требуемые параметры связи(адрес устройства, скорость передачи, четность, количество стоп бит):
    скины экрана привожу ниже:
    https://yadi.sk/i/Z723JIVvi2WkX
    https://yadi.sk/i/PLDG0CRfi2WoL
    https://yadi.sk/i/_8fpgxhci2Wro
    https://yadi.sk/i/7Qm_6r-1i2WuL
    закрываем конфигуратор и соглашаемся на сохранение параметров.

    7. настраиваем OPC сервер ОВЕН на теже параметры связи и добавляем наше устройство в список устройств, обязательно ставим галочку “автоматический преобразователь RS232C->RS485” :
    https://yadi.sk/i/92HhPoSQi2WxD
    https://yadi.sk/i/8IqjOBqSi2X22

    8. далее всё как в инструкции(opc_ru.pdf) в SCADA-Communicator для линии OPC на вкладке “опрос КП” добавляем элемент и в свойствах КП вызываем диалог настройки требуемых параметров.
    https://yadi.sk/i/H_fRhMQri2X9H
    https://yadi.sk/i/9PUYjGMGi2XDZ
    https://yadi.sk/i/4iqaTZgli2XF3

    остальные настройки RAPIDSCADA ничем неотличаются.

    • This topic was modified 8 years, 8 months ago by bsamen.
    • This topic was modified 8 years, 8 months ago by Mikhail.
    #262
    bsamen
    Participant

    к сожалению картинки могу выложить только на яндекс диск, жаль что здесь их не прикрепить.

    #264
    Mikhail
    Moderator

    Thanks a lot for the detailed description!
    Does you system work correctly at the moment?

    For OWEN devices which use Modbus I recommend to choose native Rapid SCADA Modbus driver because it is more stable and lightweight than OPC.
    Have you tuned Modbus connection between Rapid SCADA and OWEN?

    #267
    bsamen
    Participant

    добрый день.

    на текущий момент система на ходится на стадии разработки.
    т.е. система собранна в виде макета на столе.
    я пока опробовал работу ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101(связь по протоколу ОВЕН, не модбас, поэтому и работа через драйвер OPC OWEN) работает нормально без нареканий.

    также собственное устройство на микроконтроллере ATMEL семейства AVR atmega128 реализующее специальный счётчик капель расплава регулирующий скорость потока шаговым двигателем, подключено к системе через COM порт и связь реализована по протоколу Modbus RTU также работоет без нареканий.

    ещё не разбирался с визуальной часть через веб интерфейс, для тестирования создал простейшую схему и на неё вывел свои параметры, работает значения вижу на этом пока всё.

    если будут вопросы отпишу на форум.

    С уважением Сергей

    #1803
    voshlakov@mail.ru
    Participant

    Добрый день! Проделал тоже самое. Что-то показания не считались. Можете что подсказать?

    #1804
    Mikhail
    Moderator

    Чтобы что-либо рекомендовать, нужна подробная информация об ошибках.

    #1805
    bsamen
    Participant

    Опишите точнее проблему. что конкретно не работает, если можно со скринами.

    так же вышел новый OPC OWEN, я его ещё не пробовал подключать к скаде, однако в нём теперь всё красиво и приборы видятся и настраиваются. http://www.owen.ru/catalog/36242946

    #1808
    Mikhail
    Moderator
    #1809
    voshlakov@mail.ru
    Participant

    Добрый день! Вот ссылка на скрины. https://yadi.sk/d/lp9cq4CL32X7ga

    #1810
    voshlakov@mail.ru
    Participant

    Насколько я понимаю основная проблема в том, что команды для считывания не отправляются по RS485 на ТРМ (подключался дополнительным преобразователем к шине и смотрел). По какой причине это происходит пока не понял.

    #1816
    Mikhail
    Moderator

    Ответил на русском форуме.

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.